heartsnow 寫:不知不覺小弟也快退伍了,退伍後小弟第一件想做的事就是拉一條電源專線
但對此並無涉獵,是故上來請教一下前輩們,還望大家不吝給予小弟建議,感謝囉~~~
目前小弟心中的規劃如下
1.專線(採用太平洋5.5mm 四芯):從三樓變電箱拉至四樓小弟書桌附近(長度約15米),轉入2.
2.FUJI無融絲開關+PVC明盒,接三
3.兩孔移動式電源盒(插座採用現有的藍星),線材採用萬隆ofc線材(長度約5米,暫估一米800)
以上,大致是小弟的規劃,不知這樣的規劃,是否可行,尤其是2-->3的部份,因小弟對此並不熟所以特來請教囉
不知這樣total花費大約要多少呢?還有是否有推薦的師傅呢?感謝囉
玄霄‧永劫 寫:heartsnow 寫:不知不覺小弟也快退伍了,退伍後小弟第一件想做的事就是拉一條電源專線
心雪兄您應該拉更貴的專線.
這專線還不符合您的高貴等級
jjj121 寫:心雪兄用太平洋5.5mm, "四芯"是要牽2條獨立迴路?
是走明線還是牆內線?
牽專線很麻煩, 所以可能的話一次多牽幾路
將來再升級, A類後級之類的可能就會佔掉1條
cdefgh77 寫:敘榮兄也有上AA喔
銅線啊....可以拉台灣之光萬隆的
直上1001好了
ahniou 寫:原本想推IQ180來拉專線比較符合心雪兄的口味
敘榮兄的做工很棒,包含電箱等都規劃得很好,值得參考
lfc555 寫::)
小弟建議
14~8 mm 聲音會比較粗與髒
若是單個 FUJI 30A 的無熔絲開關
用兩條 2.0 或是2.2 mm 雙隔離線 會比較理想 選擇也多
電工師傅 一天一位 3000 工資 已經可以請到老經驗高手
電源箱 顧慮到隔離 還是使用生鐵機箱 較為適合
小弟覺得備好料 再請師傅施工 預算表較好控制
heartsnow 寫:cdefgh77 寫:敘榮兄也有上AA喔
銅線啊....可以拉台灣之光萬隆的
直上1001好了
1001是不錯的線...小弟系統上也有...不過可惜的是....他是銀線
cdefgh77 寫:heartsnow 寫:cdefgh77 寫:敘榮兄也有上AA喔
銅線啊....可以拉台灣之光萬隆的
直上1001好了
1001是不錯的線...小弟系統上也有...不過可惜的是....他是銀線
我還以為是單結晶銅
班門弄斧了
另外小弟想請教一下
只選銅線的用意為?
m53600 寫:心雪兄 想從三樓的電源箱分到四樓專插
還是要考量三樓總電源使用量 與三樓總開關來的線徑粗細
總不能能說 三樓的總電源 才14mm的線徑來到總開關
然後又拉一條 14mm的線徑去四樓
還是要考量三樓原始總用電量的安培數 再去衡量分支到四樓的電源線線徑
安全拙見 僅供參考^^
Peace andy 寫:建議表前NFB,家裡總開關箱NFB.專線NFB端子一併換成鍍金,螺絲換成黃銅,
原本地線(水線)的黃銅板換成動力紅銅排,要就一次處理好,這些我都搞了,
心得是..........真的有差!
kmg 寫:Peace andy 寫:建議表前NFB,家裡總開關箱NFB.專線NFB端子一併換成鍍金,螺絲換成黃銅,
原本地線(水線)的黃銅板換成動力紅銅排,要就一次處理好,這些我都搞了,
心得是..........真的有差!
嗯...沒錯,
但除了端子,3顆NFB還是得換才有效
水線...直接跟總水線接在一起再套端子就成了
其實專電的重點
1)專電電線不是好就可以,中性夠力最重要,銀線我不建議啦
2)5.5的線徑,要接什麼都比較方便
3)專電的接法是很重要的...不是普通水電師傅可以"了解"
tiger888 寫:我個人是用5.5mm兩個迴路,當初有評估用8mm或14mm,不過,線徑實在有點粗,要進壁差實在有點(當然硬要進去一定有方法),所以就放棄了。
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 75 位訪客