請問 水線 N 到 地線 有電壓

DIY 電子電路技術相關討論專區。

版主: Jeff, Korping_Chang

請問 水線 N 到 地線 有電壓

文章sailmaio 發表於 週三 1月 06, 2016 11:39 am

請教一下
最近 整理與拆解 清潔 排插
排插 品牌 Wonpro 入線端 L 與N 額外加一個600v/224J 電容
回裝後 三用電表 L/ N/ E 絕緣正常 ,插電後
L-E有 55 VAC / N-E 有35VAC
請教各位 這樣O.K.?
sailmaio
SR40
SR40
 
文章: 3
註冊時間: 週日 3月 25, 2007 10:53 pm
來自: 台北

Re: 請問 水線 N 到 地線 有電壓

文章idle_newbie 發表於 週三 2月 17, 2016 3:19 pm

sailmaio 寫:請教一下
最近 整理與拆解 清潔 排插
排插 品牌 Wonpro 入線端 L 與N 額外加一個600v/224J 電容
回裝後 三用電表 L/ N/ E 絕緣正常 ,插電後
L-E有 55 VAC / N-E 有35VAC
請教各位 這樣O.K.?


比較好奇為什麼要裝這一顆電容 :?:
「生命沒有過渡、不能等待。」
頭像
idle_newbie
SR60
SR60
 
文章: 76
註冊時間: 週二 7月 16, 2002 11:32 am
來自: 台北的電腦堆

Re: 請問 水線 N 到 地線 有電壓

文章C.P.Chou 發表於 週日 2月 21, 2016 5:32 pm

請問未加上電容前的電壓為何?
L-E =?
N-E =?
C.P.Chou
SR60
SR60
 
文章: 65
註冊時間: 週三 7月 09, 2008 11:37 pm

Re: 請問 水線 N 到 地線 有電壓

文章lfc555 發表於 週二 3月 08, 2016 10:01 am

那是防跳火用的 不用理他
你要從壁插的量一次有沒有差別
...「句讀之不知,惑之不解,或師焉,或不焉。」
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
A 幫主 老早就有指示. 一天到晚換器材的人不是玩音響. 只是被音響玩 !!
頭像
lfc555
SR60
SR60
 
文章: 133
註冊時間: 週二 8月 22, 2006 9:49 am
來自: 台北

Re: 請問 水線 N 到 地線 有電壓

文章jamyang 發表於 週一 3月 14, 2016 8:06 pm

sailmaio 寫:請教一下
最近 整理與拆解 清潔 排插
排插 品牌 Wonpro 入線端 L 與N 額外加一個600v/224J 電容
回裝後 三用電表 L/ N/ E 絕緣正常 ,插電後
L-E有 55 VAC / N-E 有35VAC
請教各位 這樣O.K.?


通常SWITCHING POWER在L-N之間接X電容,濾雜訊用,L-E/N-E之間會各裝一顆Y電容,這兩顆Y電容就會造成E上面帶電壓,但其漏電流很小,不影響安全。

所以,若排插、或電源系統上面有插類似上面的電器,而電箱裡E沒有真的接大地,那麼E上面就會有電壓。

以上,有錯的話請改正,感謝!!
Wu Audio Lab
綜擴:ICE 103 / 電源線:Oyaide Tunami
喇叭:ADAM HM2 / 喇叭線:Nanotech Systems
DAC:WAL DAC 101.5 / 電源線:AET SCR
頭像
jamyang
SR40
SR40
 
文章: 21
註冊時間: 週二 7月 28, 2009 12:49 am


回到 音響 DIY 電路技術討論

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 119 位訪客